公司是一家专业生产110KV及以下高低压配电箱、配电柜等电力自动化控制设备的大型企业
咨询热线:

13088088808

什么是箱变?成开箱变知识大汇总

作者:admin 发布日期: 2021-01-18 二维码分享

什么是箱变?成开成都箱变知识大汇总:

箱变是将高低压一次设备、变压器、二次设备在工厂内集成在一个双层、密封、防腐、可移动的户外箱体内。

箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封锁、可移动的钢结构箱,特别合用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站合用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替换了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。

什么是箱变?箱变知识大全

“箱变的结构

箱变的总体结构主要分为高压开关设备、变压器及低压配电装置三大部门。

根据系统需要,高压开关可选用六氟化硫或真空断路器、环网开关、负荷开关加熔断器。

还可在高压侧加装计量装置。低压侧一般安装有总开关及分路馈线开关,也有的只安装馈线开关.向低压终端用户直接馈电。还可装补偿电容器、计量装置等。配电变压器一般选用油浸式或干式变压器。

欧式箱变的高压室一般是由高压负荷开关、高压熔断器和避雷器等组成的,可以进行停送电操纵并且有过负荷和短路保护。低压室由低压空气开关、电流互感器、电流表、电压表等组成的。变压器一般采用 S9 或干式的等。

箱体有两种构成方式,即“目”字形布置和“品”字形布置。“目”字形布置的高低压室较宽,便于实现环网或双电源接线的环网供电方案。

成都箱变

美式箱式组合变压器,其结构分为前后两部门,前部为接线柜,接线柜内包括高低压端子、高压负荷开关、插入式熔断器、高压分接开关操纵手柄、油位表、油温计等;后部是油箱体及散热片,变压器绕组、铁心、高压负荷开关、插入式熔断器都在油箱体内。箱体采用全密封结构。一体化箱变为.近海内厂家研制,应用还不广泛,为双层结构,高、低压室置于变压器室上面

欧式、美式和一体化式箱变各有优缺点,欧式箱变的体积较大,高低压开关和变压器都设于一个大壳体内,散热前提差,需装机械排风装置。美式箱变因为变压器冷却片直接对外散热,散热前提相对较好,但其造型较欧式差,其外观难与住宅小区等绿化环境配合。一体化箱变占地更少,优、缺点与美式箱变相似。另外,美式、一体化式箱变现海内只能制造630kVA容量以下的,欧式箱变却可达1250kVA。“

普通箱式变电所型号分为三类

(1)高压开关设备型号;

(2)干式变压器柜型号;

(3)低压开关设备型号。

前三位字母符号的意义是:

Z-组合式;B-变电站;N(W)-户内(户外,可不加);X-箱式;Y-移动式。

箱变的运行与维护

(一)箱变运行的基本要求

1、箱式设备放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响运行。浇制混凝土平台时要留有空挡.便于电缆进出线的敷设。

2、箱体与接地网必需有两处可靠的连接,箱变接地和接零可共用一接地网,接地网一般在基础的四角打接地桩,然后连成一体。

3、箱式设备附近不能违章堆物,..电气设备的透风及运行巡视需要,箱变以天然风轮回冷却为主,变压器室门不应堵塞。

4、高压配电装置中的环网开关、变压器.避雷器等设备应按期巡视维护,发现缺陷及时整修,按期进行绝缘预防性试脸。作时要准确解除机械连锁,并使用绝缘棒操纵。

什么是箱变?箱变知识大全

(二)箱变的巡视维护箱变应根据巡视维护周期进行按期巡视(每月不少于一次),测试电缆终端头连接处的温度,检查设备运行情况,必要时进行试脸。

一般巡视项目如下。

1、基础是否牢困,孔洞是否封堵,柜体有无潮气。

2、接地装置是否完备、连接是否良好.接地电阻是否符合要求。

3、户外环境有无变化.有无影响交通和行人.。

4、检查各路馈线负荷情况.三相负荷是否平衡或过负荷现象,开关分合位置、仪表指示是否准确,控制装置是否正常工作。

5、箱变的除尘箱变内部每隔一年除尘一次,高压室、低压室柜体表面和气箱表面可用湿布进行擦拭,变压器室内变压器用吹气除尘或吸尘器除尘。

6、风机的日常维护和检验检查风机运转的情况,如未运行,使用温湿度控制器,调到现有温度以下,启动风机检查。

7、高压开关和低压开关电动操纵机构的维护和检验

(1)检查气压表的指针.是否在绿色区域,假如进入红色区域,进行分合闸操纵.马上通知厂家进行处理。

(2)机械零部件的润滑,可使用通用锂基润滑脂(黄油)润滑完成后进行分合操纵试验等。

(3)电缆、避雷器的例行试验根据例行试验要求,对电缆、避雷器进行绝缘实验和泄漏电流试验。

8、辅助例行试验温湿度控制器的例行试验;烟雾报警装置的例行试验;端子排的紧固和检查:尺度件的紧固和检查。

9、端子排维护,因热胀冷缩,端子排可能会松动,每年巡检应对端子室内所有端子重新紧固。留意:重新紧固前请确认一次交流回路和二次控制回路均断电,避免触电!

成都箱变

10、维护箱变时的留意事项

(1)箱变门设有防风机构,是..其保持在完全开启状态的一种机构,封闭箱体门时一定要向上抬起防风机构根部,然后关门不能生拉硬拽,防止机构或门变形,影响箱变的正常使用!

(2)高压负荷开关本地手动操纵结束后,要将负荷开关操纵手柄放回到外门内侧的手柄支架上.以免丢失。

(3)高压环网柜备用回路暂不连接电缆时,应在环网柜送电前将备用回路闭锁,或使用配套的绝缘帽将电缆座封堵,避免造成意外事故!

(4)箱变出厂时环网柜配备的防尘帽,不能代替绝缘帽使用!

(5)运行中不答应使用任何短路插头插入测试孔.否则将导致电压传感器损坏。

(6)低压隔离开关只有在解锁位置时才能操纵.切勿强拉硬拽!

箱变准确的操纵

1、合闸操纵

封闭电缆室门---分开接地开关---闭合负荷开关。

2、分闸操纵

分开负荷开关---闭合接地开关---打开电缆室门。

(一)操纵时注惫事项

(1)执行负荷开关分合闸操纵时,必需将开关推到分闸或合闸..位置,切勿在开关没有完成动作前松开或拔出操纵手柄,否则弹簧反弹会伤及操纵职员。

(2)在执行负荷开关分合闸操纵时,操纵手柄的操纵把向外,防止操纵时伤及操纵职员。

(3)在执行负荷开关分合闸操纵前,必需把对应单元面板左上部电动手动切换旋钮拔出,并旋转90°固定得手动位置后,才能进行负荷开关的手动操纵,否则可能损坏机构。

故障现象产生原因排除方法

(一):框架断路器不能合闸

1.控制回路故障。

2.智能脱扣器动作后,面板上的红色按钮没有复位。

3.储能机构未储能

排除方法

1.用万用表检查开路点。

2.查明脱扣原因,排除故障后按下复位按钮。

3.手动或电动储能。

(二):塑壳断路器不能合闸

1.机构脱扣后,没有复位。

2.断路器带欠压线圈而进线端无电源。

排除方法

1.查明脱扣原因并排除故障后复位。

2.使进线端带电,将手柄复位后,再合闸。

(三)断路器合闸就跳

1.出线回路有短路现象

排除方法

1.切不可反复多次合闸,必需查明故障,排除后再合闸。

(四)电容柜不能自动补偿

1.控制回路电源消失。

2.电流信号线未准确连接。

排除方法

1.检查控制回路,恢复电源。

箱变施工如何装箱式变压器?

箱变接地装置的施工

1、 箱式变电站附近打接地网,接地网与附近建筑接地网相连。

2、 接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要乞降相关规范划定。

3、 接地装置安装完毕后,要在晴朗的天色,地面的湿度达到规范划定的时候,方可进行接地电阻的测试。假如有接地电阻值不符合划定的接地装置,就要按划定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。

4、 接地装置与设备的联接要可靠、美观。

户外箱式变电站安装施工

1、报批:按照箱变厂家提供货自己提供的箱变设计图的要乞降使用要求,定购相应的材料和设备,在箱式变内的变压器定货前向供电部分提供设备型号,报理审批。

2、布线: 经由现场勘察,确定10kV电源进线公道的进线点,编制相应的受电施工方案

3、预埋: 进行箱式变电站的基础施工,预埋相应的构件和电缆保护钢管。

4、安装:基础到达设计强度的70%以上后,箱式变电装置到达现场提高前辈行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。在这个过程中仍要留意基础的养护。

5、检查:箱变施工完毕后,施工单位提高前辈行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部分进场试验箱式变电站。

综上所述,相信大家对小编..分享的关于成都箱变的内容已经了解的很清楚呢!如果你还想了解更多内容,欢迎来电联系我们哦!

  • 联系人:孔经理
  • 联系方式:13088088808     028-87805575
  • 地址:成都市现代工业港港通北四路850号
备案号:蜀ICP备19016587号-1
Copyright © 2019 成都成开电气有限公司 版权所有
技术支持:  网站地图  RSS   XML      万家灯火